06.09.2022, 14:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2022, 15:07 von rftmeister.)
Meine PV ist seit Anfang August aktiv und Daten werden aufgezeichnet.
7,8 kWp (Ost-West), 14,4 kWh Akku. Null-Einspeiseanlage.
PV-Erzeugung Strombedarf Stromeinkauf Deckungsanteil PV Heizbedarf (L Heizöl)
Aug.22 639 kWh 453 KWh 50 KWh 89 % 0
Sep.22 434 KWh 348 KWh 30 KWh > 90 % 31,8 L
Okt.22 404 KWh 372 KWh 67 KWh 82 % 38,9 L
Nov.22 164 KWh 337 KWh 281 KWh 17 % 214 L
Die Differenz zwischen Erzeugung und Bedarf sind Systemverluste oder / und Messfehler. Dazu wird
der Herd/Ofen nicht über den WR versorgt. Kann ich so ohne eigenen Zähler nicht differenzieren.
Anfang August waren noch Teilbereiche nicht per PV versorgt, musste etwas dazu kaufen.
November: Verschattung und Dreckswetter sorgen für sehr wenig Ertrag.
7,8 kWp (Ost-West), 14,4 kWh Akku. Null-Einspeiseanlage.
PV-Erzeugung Strombedarf Stromeinkauf Deckungsanteil PV Heizbedarf (L Heizöl)
Aug.22 639 kWh 453 KWh 50 KWh 89 % 0
Sep.22 434 KWh 348 KWh 30 KWh > 90 % 31,8 L
Okt.22 404 KWh 372 KWh 67 KWh 82 % 38,9 L
Nov.22 164 KWh 337 KWh 281 KWh 17 % 214 L
Die Differenz zwischen Erzeugung und Bedarf sind Systemverluste oder / und Messfehler. Dazu wird
der Herd/Ofen nicht über den WR versorgt. Kann ich so ohne eigenen Zähler nicht differenzieren.
Anfang August waren noch Teilbereiche nicht per PV versorgt, musste etwas dazu kaufen.
November: Verschattung und Dreckswetter sorgen für sehr wenig Ertrag.